查看: 461|回复: 13

[疑问] 12V1A电源适配器用0.5平方的网线跑可以最远几米?

[复制链接]

主题

好友

441

积分

少尉

签到天数: 47 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2017-6-12 17:17 |显示全部楼层
Anywlan微信公众号
对电不懂,求问各位朋友
给监控摄像头供电,用摄像头用的12V1A适配器,我把变压过的尾线剪断链接网线去终端,最远可以几米?谢谢!!!!

主题

好友

4810

积分

少校

签到天数: 393 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2017-6-12 18:20 |显示全部楼层
本帖最后由 cixiclq 于 2017-6-12 18:27 编辑

无氧铜0.5的国标网线单根100米电阻9.7欧姆,自己计算下,如果电流有1A那么100米网线压降就是9.7V,加上一来一回一正一负两根线,那么100米网线压降就是19.4V。在9V左右摄像头就会罢工,也就是说12V的电源可以有3V消耗在线路上,如果摄像头电流确实接近1A,那么恭喜你,网线最多可连接长度为3/0.194=15.5米,所以一般不会使用12V电源远距离传输,poe电压一般为48V
回复

使用道具 举报

主题

好友

441

积分

少尉

签到天数: 47 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2017-6-12 21:06 |显示全部楼层
cixiclq 发表于 2017-6-12 18:20
无氧铜0.5的国标网线单根100米电阻9.7欧姆,自己计算下,如果电流有1A那么100米网线压降就是9.7V,加上一来 ...

30米没事吧
回复

使用道具 举报

主题

好友

6679

积分

中校

该用户从未签到

发表于 2017-6-12 21:15 |显示全部楼层
建议楼主学习下初中物理先。。。
回复

使用道具 举报

主题

好友

4810

积分

少校

签到天数: 393 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2017-6-12 21:16 |显示全部楼层

都帮你算过了最多15.5米你还30米?除非摄像头电流小于500mA
回复

使用道具 举报

主题

好友

441

积分

少尉

签到天数: 47 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2017-6-12 21:52 |显示全部楼层
本帖最后由 大咖的大哥 于 2017-6-12 21:53 编辑
cixiclq 发表于 2017-6-12 21:16
都帮你算过了最多15.5米你还30米?除非摄像头电流小于500mA

说摄像机功耗的3.5W MAX
回复

使用道具 举报

主题

好友

441

积分

少尉

签到天数: 47 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2017-6-12 21:52 |显示全部楼层
netwhisper 发表于 2017-6-12 21:15
建议楼主学习下初中物理先。。。

初中就是睡觉睡过来了 早就忘了
回复

使用道具 举报

主题

好友

4810

积分

少校

签到天数: 393 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2017-6-12 22:06 |显示全部楼层
大咖的大哥 发表于 2017-6-12 21:52
说摄像机功耗的3.5W MAX

3.5W那就是300mA左右,30米应该可以用,不过建议在靠近摄像头的位置电源两端并联一个电解电容为好,容量470u以上,耐压16V
回复

使用道具 举报

主题

好友

2271

积分

少校

签到天数: 20 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2017-6-13 02:43 手机上Anywlan 随时随地无线:http://m.Anywlan.com |显示全部楼层
你看多大负荷
回复

使用道具 举报

主题

好友

2271

积分

少校

签到天数: 20 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2017-6-13 02:45 手机上Anywlan 随时随地无线:http://m.Anywlan.com |显示全部楼层
cixiclq 发表于 2017-6-12 21:16
都帮你算过了最多15.5米你还30米?除非摄像头电流小于500mA

这是双股并用吧
回复

使用道具 举报

主题

好友

4810

积分

少校

签到天数: 393 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2017-6-13 06:03 |显示全部楼层

看仔细,我说的是单根线100米为9.7欧姆,电源线需要一正一负那么,一来一回的话就是长度翻倍,如果你双股并用,那么电阻就减少一半,距离可以长一倍
回复

使用道具 举报

主题

好友

2271

积分

少校

签到天数: 20 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2017-6-14 20:37 |显示全部楼层
cixiclq 发表于 2017-6-13 06:03
看仔细,我说的是单根线100米为9.7欧姆,电源线需要一正一负那么,一来一回的话就是长度翻倍,如果你双股 ...

自然应该算双股,
回复

使用道具 举报